二建知识点总结

语文资源 2019-3-24 872

  为了帮助大家掌握巩固二建重要知识点,接下来小编为大家搜索整理了二建知识点总结,希望对大家备考有所帮助。

  一、二级建造师考试建筑实务中关于数字的总结

  1.建筑物分为民用和工业建筑。

  2.民用建筑分为居住建筑(住宅、公寓、宿舍)和公共建筑(图书馆、车站、办公楼)

  3.住宅建筑物:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,6-9层(或高度不大于27m)是中高层住宅,10层和10层以上或高度大于27m是高层住宅。

  4.除住宅外的建筑物,高度大于24m者为单层或多层建筑,大于24m为高层建筑(不包括大于24m的单层建筑),大于100m为超高层建筑。

  5.建筑物按材料分为:木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土建和钢结构建筑。

  6.建筑物由结构体系,围护体系(屋面、外墙、门、窗)和设备体系(给排水系统、供电系统、供热通风系统—水暖电)构成。

  7.建筑构造的影响因素:荷载因素,环境因素(自然因素、人为因素),技术因素(建筑材料、建筑结构、施工方法-必考),建筑标准(造价标准、装修标准、设备标准)。

  8.建筑构造设计的原则:坚固实用(足够的强度、刚度、整体性),技术先进,经济合理,美观大方。

  9.实行建筑高度控制的,按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。

  10.非实行建筑高度控制的,按室外地面至其层面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡层顶应按建筑物室外地面至层檐和屋脊的平均高度,不计局部突出的楼梯间(不超过1/4)。

  11.不允许空出道路和用地红线的建筑突出物:结构挡土墙、挡土桩、地下室、化粪池、门廊、阳台、室外楼梯等。

  12.允许突出道路红线的有:有人行道时2.5m以上允许突出的空调机位0.5m,

  无人行道上4m以上允许突出的空调机位0.5m。

  13.地下室局部夹层净高不应小于2m,严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室,歌舞、娱乐、放映、游艺场不应设在地下二层及以下,架空层、避难层不低于2m。

  14.超高层应设置避难间。

  15.台阶与坡道设置应:台阶踏步宽度不宜小于0.3m,踏步高度不宜大于0.15m~0.1m,室内台阶踏步数不应小于2级;临空高度在24米以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m或以上的栏杆高度不应低于1.10m;栏杆使用垂直杆件时,杆件净距不应大于0.11m。

  16.楼梯的踏步一般不超过18级,亦不少于3级,楼梯平台上部及下部过道处净高不应小于2m,楼段净高不宜小于2.2m,平台扶手处的最小宽度不应小于楼段净宽,并不得小于1.2m。

  17.管道井、烟道、通风道和垃圾管道应分别独立设置,烟道和通风道应伸出屋面,伸出平屋面高度不小于0.6m,且不得低于女儿墙的高度。

  18.住宅朝西应采用外遮阳,朝东宜采用外遮阳,一套房至少要有一个房间能获得冬季日照,卧室、起居室、厨房应有天然采光和自然通风。

  19.住宅自然通风开口不应小于地面面积5%,公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%,屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%。

  20.热辐射光源有白炽灯和卤钨灯,优点为体积小,构造简单,价格便宜,用在居住建筑和开关频繁,不允许有频闪现象的场所。

  21.气体放电光源有荧光灯,发光效率高,寿命长,不能开关次数频繁,有频闪现象。

  22.高速运转物体的场所(车间)应采用混合光源,图书馆或阅读珍贵资料的场包不应采用具有紫光、蓝光等短波辐射的光源。

  23.在顶棚上的灯具不宜设置在工作位置的正前方,宜设在工作区的两侧,并使灯具的长轴方向与水平视线相平行。

  24.住宅白天卧室噪声级不大于45db,夜间卧室不大于37db。起居室不大于45dB。

  25.圆形时体形系数最小,依次为正方形,长方形;体型系数越大,耗热量比值也越大。

  26.外墙外保温:外墙外面, 连续空调房,旧房改造。外墙内保温:外墙内侧,间歇空调房

  27.热桥部分的温度值如果低于室内露点的温度,会造成表面结露;应在热桥部位采取保温措施;公共建筑每个朝向的窗与墙面积比不大于0.7,采用塑料构件或断桥处理。游离甲醛不大于0.08(mg/m3),氨不大于0.2(mg/m3)。

  28.我国规范地震的目标:小震不坏,中震可修,大震不倒;甲乙丙丁四个抗震等级。

  29.框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处,一般是柱的震害重于梁,顶的震害重于柱底,角柱重于内柱,短柱重于一般柱;梁的抗震要求,梁的截面尺寸截面宽度不小于200mm,截面高宽比不大于4,净跨与截面高度之比不宜小于4;梁内钢筋配置极限值不应少于2φ12(最少也不能少于这个值)。

  30.抗震墙的厚度一、二级不小于160mm且不小于层高或无支长度的1/20,三、四级不小于140mm;底部加强部位的墙厚一、二级不小于200,三、四级不小于160mm。抗震墙的横向和竖向分布钢筋的间距不小于300mm。

  31.多层砌体结构材料脆性大,抗拉,抗剪,抗弯能力低,抗地

  震能力差。破坏的主要部位是墙身。

  32.构造柱最小截面采用180mm×240mm,构造柱与墙连接处应砌成马牙槎。

  33.构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内测穿过,保证构造柱纵筋上下贯通。构造柱可不单独设置基础,但应深入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁连接。

  34.圈梁要闭合,圈梁截面高度不小于120mm。

  二、二级建造师考试建筑实务中关于测量的总结

  1.钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法,根据尺长、温度、倾斜度改正。

  2.水准仪由望远镜、水准器、基座组成,DS05和DS1位精密,DS3型水准仪用于国家三、四级工程和一般工程测量。

  3.经纬仪由照准部、水平度盘和基座组成;DJ2(高级)和DJ6两种型号。

  4.全站仪由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置组成(这三个仪都可以测量水平距离)。

  5.施工测量的步骤:布设施工控制网,轴线测量,细部放样。

  6.建筑物施工平面控制网一般布设成矩形控制网;平面控制网测量方法有直角坐标法,极坐标法,角度交会法,距离交会法。

  7.建筑物高程控制,应采用水准测量,主要建筑物附近的高程控制点,不应少于2个。

  8.结构施工测量的内容:主轴线内控基准点的设置,施工层的放线与抄平,建筑物主轴线的竖向投测,施工层标高的竖向传递。

  9.建筑的主轴线的竖向投测分为外控法和内控法,高层建筑一般采用内控法。外控法:将控制轴线引至首层结构外立面上,作为各施工层主轴线竖向投测得基准。内控法:各层楼板对应的位置预留200mm×200mm的孔洞。

  10.轴线竖向投测:误差为3mm。标高竖向传递:每栋建筑物至少应由3处分别向上传递。

  三、二级建造师考试建筑实务中关于结构方面的总结

  1.垂直荷载:结构自重、雪荷载;水平荷载:风荷载、水平地震。

  2.对永久荷载应采用标准值作为代表值,确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期。

  3.杆件的内力只与长度有关。

  4.结构杆件的受力形式:拉伸,压缩,弯曲,剪切,扭转。材料有抗拉强度,抗压强度,抗剪强度。

  5.结构的可靠性:安全性(结构能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏),适用性(在正常使用时结构应具有良好的工作性能),耐久性(在正常维护条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求)

  6.结构构件的安全等级与整体结构的等级相同,一级破坏后果很严重对重要房屋,二级严重对一般房屋,三级不严重对次要房屋;安全等级最低不低于三级。

  7.装修施工过程常见的荷载变动:楼面上加铺任何材料是面荷载;室内增加隔墙、封闭阳台是线荷载;室内增加装饰性柱子(特别是石柱),悬挂较大的吊灯是集中荷载。

  8.梁的变形主要是弯矩引起的弯曲变形。

  9.影响梁变形的因素:荷载、材料性能E反比,构件截面I,构件跨度L成正比。F=5ql4/384EI

  10.裂缝控制针对混凝土梁及受拉构件。裂缝控制分为3个等级:1等级构件不出现拉应力;2等级虽有拉应力但不超过混凝土的抗拉强度;3等级允许出现裂纹,但裂纹宽度不超过允许值。(1、2等级只有预应力构件才能做到)

  11.结构设计使用年限:结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。

  12.普通房屋使用设计年限50年,临时性5年,纪念

  性100年。

  13.混凝土结构的环境类别:1级是一般环境,2级是冻融环境,3级是海洋氯化物环境,4级是除冰盐等其他氯化物环境,5级是化学腐蚀环境。

  14.一般环境指无冻融、氯化物和其他化学腐蚀物质作用。

  15.环境作用等级:A轻微;B轻度;C中度;D严重;E非常严重;F极端严重。

  16.结构构件的混凝土强度≥C25;预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级≥C40。预应力筋张拉完毕后及时进行孔道灌浆,灌浆用水泥的强度等级≥C30。

  17.基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时,不应小于70mm。

  18.既有结构的可靠性评定可分为安全性评定,适用性评定,耐久性评定,必要时进行抗灾害能力评定。

  19.适用性评定:在结构安全性得到保证的情况下,对影响结构正常使用的变形、裂缝、位移、振动等适用性的问题,应以现行结构设计标准的要求为依据进行评定。

  20.既有结构的耐久年限推定,应将环境作用效应和材料性能相同的结构构件作为一个批次。

  21.钢筋混凝土结构是混凝土结构中应用最多的一种;优点:就地取材(主要材料是砂石),耐久性好,整体性好,可模好,耐火性好。

  22.钢筋的缺点是自重大,抗裂性差,现浇结构模板用量大,工期长;采用轻质、高强度混凝土可克服自重大缺点,采用预应用混凝土,可克服容易开裂的缺点,采用预制构件,可减小模板用量,缩短工期。

  23.受弯构件是指截面上通常有弯矩和剪力作用的构件;梁和板是典型的受弯构件。

  24.梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式有关;斜截面破坏形式与截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋、弯起钢筋的含量。

  正面和斜面破坏影响最大的分别是配筋率和配箍率。

  25.钢筋混凝土可能出现适筋,超筋,少筋三种不同性质的破坏,适筋为塑性破坏,超筋和少筋为脆性破坏。

  26.梁中一般配制的钢筋:纵向受力钢筋,箍筋,弯起钢筋,架立钢筋,纵向构造钢筋。

  27.纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,采用HRB400,HRB500,HRBF400,HRBF500钢筋(巧记带螺纹钢的就可以了,R就是螺纹钢);且符合伸入梁支座范围内的钢筋不少于两根。

  28.梁高≥300mm,钢筋直径≥10mm;梁高<300mm,钢筋直径>8mm。

  29.在梁的配筋密集区域,采用并筋的配筋形式。

  30.箍筋主要承担剪力,用HRB400,HRBF400,HPB300,HRB500,HRBF500,HRB335,HRBF335钢筋;箍筋应做成封闭式。

  31.钢筋混凝土板是典型的受弯构件,按受弯情况,可以分为单向板(对边支承,一个方向受弯),双向板(四边支承,双向受弯)。

  32.现浇钢筋混凝土的最小厚度:单向受力屋面板和民用建筑楼板60mm,单向受力工业建筑楼板70mm,双向板80mm,无梁楼板150mm,现浇空心楼盖200mm。

  33.在温度、收缩应力大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。

  34.梁中混凝土强度≤C25时,钢筋保护层厚度不小于25mm;

  混凝土强度等级>C25,钢筋保护层厚度不小于20mm。

  35.板中混凝土强度≤C25时,钢筋保护层厚度不小于20mm;

  混凝土强度等级>C25,钢筋保护层厚度不小于15mm。

  36.钢筋混凝土柱是建筑工程中常见的受压构件。

  37.预制混凝土板与再浇板对接时,预制板端钢筋伸入现浇板中进行连接后,浇筑现浇板。

  38.在砌体中埋设管道时,不应在截面长边小于500mm的承重墙、独立柱内埋设。

  39.框架填充墙墙体厚度≥90mm,砌筑砂浆的强度等级不小于M5。

  40.有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。

不坑老师小灶资源(限时开启) ¥ 199